на вид тут вводный кабель сейчас 2,5 АВП(расчетный ток 24А) на 50 амер нужно сечение 10 алюминий или 6 медь (но я бы 10 медь воткнул и туже 10-ку прокинул до щитка квартиры )
вызывай ЖКХ электрика чтобы он тебе переделал ввод на медь от магистральный "яиц" ("орехов", сжимов ответвительных) с установкой 50а автомата в этажный щиток и пломбировкой счетчика (но по моему опыту тебе максимум подключат 6-ку медь и 32а автомат)
но, смотри если все 50А будешь использовать - ставь в квартире стабилизатор иначе при запуске всей нагрузки ток просядет в магистрали и соседи придут ругаться.
вызывай ЖКХ электрика чтобы он тебе переделал ввод на медь от магистральный "яиц" ("орехов", сжимов ответвительных) с установкой 50а автомата в этажный щиток и пломбировкой счетчика (но по моему опыту тебе максимум подключат 6-ку медь и 32а автомат)
но, смотри если все 50А будешь использовать - ставь в квартире стабилизатор иначе при запуске всей нагрузки ток просядет в магистрали и соседи придут ругаться.