26 Июня 2012, 21:23 | Оценка: нет оценки
Сегодня в 15:37 крановщик воровайки допустил приближение стрелы к проводам ВЛ 110 кВ и был дважды поражен электродугой. Его доставили в больницу с ожогами и электротравмой, воровайка частично обгорела и 20 минут не было напряжения в поселке КСРЗ, в 7 и 9 микрорайонах.
Для справки: запрещается приближение механизмов к токоведущим частям на расстояние менее 1,5 метров до 110 кВ включительно, 2.5 метра при 220 кВ, и 4.5 метра при 500 кВ. В случае приближения на расстояние менее указанных выше (прикосновение непосредственно к проводу не обязательно), может возникнуть дуговой разряд, вызывающий ожоги или смерть потерпевшего.
Для справки: запрещается приближение механизмов к токоведущим частям на расстояние менее 1,5 метров до 110 кВ включительно, 2.5 метра при 220 кВ, и 4.5 метра при 500 кВ. В случае приближения на расстояние менее указанных выше (прикосновение непосредственно к проводу не обязательно), может возникнуть дуговой разряд, вызывающий ожоги или смерть потерпевшего.