Кому так сильно интересно вот сводка:
в 22-56 отключился ф 01-22, население 4950, количество ТП 5, СЗО нет.
в 23-48 по резервной схеме переведено питание двух ТП. на отключении 2000 человек, обнаружено повреждение участка кабельной линии.
в 00-12 запитана еще одна ТП, на отключении 1000 человек
в 00-41 запитана еще одна ТП, на отключении 475 человек
в 00-47 все потребители запитаны по резервным схемам.
схема выглядит вот так ГПП1 ----------- ТП1---------- ТП2---------- ТП3---------- ТП4---------- ТП5
полосочки - это кабель. К каждой ТП подходит еще несколько штук от других ТП для аварийной запитки.
Кабель в земле. чтобы найти повреждение отключаются все ТП и включается на ГПП1 первый участок. Если защита не сработала ТП1 включают и включают кабель в сторону ТП2. на отключении остаются ТП2, 3, 4 , 5. КЛ снова включается на ГПП 1 и если на этом участке есть повреждение, то "света" придет к вам в гости на 0,5 секунды, увидит ваши, непривычные к темноте, грустные лица, развернется и пойдет с помощью защит отключать все это безобразие. После нахождения поврежденного участка специалисты принимают решение каким образом и в какой последовательности включить все, что осталось без напряжения. при этом нужно учесть множество факторов, а выдержат ли головные кабели дополнительную нагрузку, одну или 2 тп можно подключить, может быть необходимо по другой кабельной линии отключить 2 из 5 тп, перевести их на другое питание, более сильное, а вместо них запитать 1 из отключенных 5. Задача не для 1 класса. и то, что ее смогли решить за 2 часа - Специалисты РЭС молодцы
А я, во время редчайших отключений, просто сижу и наслаждаюсь темнотой - это сейчас дорогого стоит