НОВОЕ В БЛОГАХ
Вопрос
ohmydi - 4 Марта
Скульптор
ohmydi - 4 Марта
Всем привет
jinji - 4 Марта
rmm
Ночь
rmm - 19 Февраля
rmm
Октябрь. Море поутру
rmm - 19 Февраля
Kodo
Виртуальность
Kodo - 13 Февраля
Kodo
Снова пишу
Kodo - 30 Января
partalstalina
Производим нихромовые спирали Онлайн заказ с доставкой по РФ
partalstalina - 27 Января
Корейская косметика
Olegovna - 7 Января
Как делать умные покупки в мире косметики и парфюмерии....
Olegovna - 4 Января

Выбор накопительного водонагревателя. Какой взять?

elmech
Авторитет
Рейтинг:
544
Сообщений:
1,989
Пользователь:
11,040
На сайте с:
Сен 2011
31 Мая 2017, 22:00 | Оценка: нет оценки
Кому водонагреватель нужен по демократичной цене, пишите в личку. На следующей неделе буду делать заказ.
LEX_OLEG
Авторитет
Рейтинг:
1099
Сообщений:
4,023
Пользователь:
4,595
На сайте с:
Ноя 2007
Из:
Sayanogorsk
31 Мая 2017, 23:05 | Оценка: нет оценки
а кто как заземляет водогрей если цепляется не от печки?
и ктонибудь ставит УЗО ??
Саяногорск Инфо - gallery_41558_1982_829.gif, Скачано: 42274
не жмоться ставь плюсик " "
Антон77
Авторитет
Рейтинг:
1875
Сообщений:
6,279
Пользователь:
11,520
На сайте с:
Янв 2012
31 Мая 2017, 23:53 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (LEX_OLEG @ 31 Мая 2017, 23:05)
а кто как заземляет водогрей если цепляется не от печки?
и ктонибудь ставит УЗО ??

заземлять обязательно, тэн пробьет заденешь корпус, мало не покажется.
на термексе УЗО штатное на проводе идет
"Демократия — это вoздушный шаp, кoтopый висит у ваc над голoвами и
заставляeт глазeть вверx, пoка дpугиe люди шарят у вас пo каpманам."
Бернард Шоу
Sana
Администратор
Рейтинг:
2732
Сообщений:
26,832
Пользователь:
1
На сайте с:
Сен 2004
Из:
Саяногорск
1 Июня 2017, 00:15 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Антон77 @ 31 Мая 2017, 23:53)
заземлять обязательно, тэн пробьет заденешь корпус, мало не покажется.
на термексе УЗО штатное на проводе идет

А где вы землю в наших домах берёте?
Саяногорск инфо - Саяногорский городской сайт
ICQ: 215340073 | e-mail: admin@sayanogorsk.info | Skype / Telegram: mrSana19
Dephazz
Авторитет
Рейтинг:
495
Сообщений:
1,376
Пользователь:
20
На сайте с:
Сен 2004
Из:
Саяногорск
1 Июня 2017, 07:30 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Sana @ 1 Июня 2017, 00:15)
А где вы землю в наших домах берёте?

Провод прикручен (был) к трубе с холодной водой, но надежнее с плиты взять
Стаpый, опытный камикадзе.

Жизнь пpекpасна! Если пpавильно подобpать антидепpессанты...

Вот жизнь пошла!!! А, вот. ещё пошлее.
Антон77
Авторитет
Рейтинг:
1875
Сообщений:
6,279
Пользователь:
11,520
На сайте с:
Янв 2012
1 Июня 2017, 09:13 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Dephazz @ 1 Июня 2017, 07:30)
Провод прикручен (был) к трубе с холодной водой, но надежнее с плиты взять

+1, тянул с кухни. там надежней.
"Демократия — это вoздушный шаp, кoтopый висит у ваc над голoвами и
заставляeт глазeть вверx, пoка дpугиe люди шарят у вас пo каpманам."
Бернард Шоу
Avtolubitel
Авторитет
Рейтинг:
594
Сообщений:
1,726
Пользователь:
11,933
На сайте с:
Мар 2012
1 Июня 2017, 11:48 | Оценка: нет оценки
Sana, со щитка землю можно нужно взять, или на худой конец занулить и вынести мозги управляшке. они ростехнадзор не любят и заземление делают быстро

------------- Добавлено 1 Июня 2017, 11:49 -------------

ЦИТАТА (Dephazz @ 1 Июня 2017, 07:30)
Провод прикручен (был) к трубе с холодной водой, но надежнее с плиты взять

а потом в абакане год искали причину бьющегося током крана и кран на ванну заземляли, чтобы не убило во время душа.

------------- Добавлено 1 Июня 2017, 11:53 -------------

Pe4en'ka, В инструкции четко указана периодичность замены анода - 1 раз в 6 месяцев или чаще при износе. Случай не гарантийный, если анод изношен был свыше 60%.

Я через полгода разобрал, посмотрел на износ в 5-7% и на пару лет забыл. в июле в отпуске наверное опять залезу в него, а на коттеджах надо часто заглядывать, там вода из скважин жесткая
Сообщение отредактировал Avtolubitel - 1 Июня 2017, 11:53
KaterinaFF
Авторитет
Рейтинг:
3256
Сообщений:
3,314
Пользователь:
11,091
На сайте с:
Сен 2011
1 Июня 2017, 12:20 | Оценка: нет оценки
хм... А в частном доме как делать заземление водонагревателю?
Почитала, гемор тот еще.
Сообщение отредактировал KaterinaFF - 1 Июня 2017, 12:26
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Dephazz
Авторитет
Рейтинг:
495
Сообщений:
1,376
Пользователь:
20
На сайте с:
Сен 2004
Из:
Саяногорск
1 Июня 2017, 12:39 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (KaterinaFF @ 1 Июня 2017, 12:20)
хм... А в частном доме как делать заземление водонагревателю?
Почитала, гемор тот еще.

арматурину в землю воткни а к ней провод подведи
Стаpый, опытный камикадзе.

Жизнь пpекpасна! Если пpавильно подобpать антидепpессанты...

Вот жизнь пошла!!! А, вот. ещё пошлее.
KaterinaFF
Авторитет
Рейтинг:
3256
Сообщений:
3,314
Пользователь:
11,091
На сайте с:
Сен 2011
1 Июня 2017, 12:46 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Dephazz @ 1 Июня 2017, 12:39)
арматурину в землю воткни а к ней провод подведи

Вот чего пишут:
ЦИТАТА
Возле дома на расстоянии более 1,2 м от отмостки выбирают участок земли, на который будут установлены 3 железных штыря длиной около 1,5–2 м и диаметром не менее 15 мм. Они будут выступать в роли электродов.

    Вместо штырей можно взять уголки или трубы толщиной 4 мм или больше. По выбранному месту не должны ходить люди и животные.

После этого проводят земельные работы, выкапывая траншеи в виде треугольника, в углах которых будут стоять электроды. Еще одна траншея будет идти от одного угла до дома. Каждая сторона треугольника должна быть более 3 метров.

К одной стороне каждого электрода приваривают болты м10 или м8. Другой стороной их вбивают в землю так, чтобы наружу они выглядывали на 5 см.

Затем в стене дома на расстоянии около 2 м от щитка и не слишком близко к полу (5–10 см от него) просверливают перфоратором отверстие. Прикручивают стальную проволоку диаметром 6 мм к клемме на корпусе водонагревателя и прокладывают проволоку по стене, выводя сквозь отверстие и далее по траншее к приваренному болту.

На болт набрасывают шайбу, наматывают виток проволоки, надевают другую шайбу и плотно закручивают. Проволоку протягивают по контуру через два других штыря и закольцовывают. Вместо проволоки можно использовать профиль, приварив его к электродам. Когда проведёте прокладку и засыплете траншеи, то проверьте сопротивление контура. Оно должно быть меньше 4 Ом.

В любом случае даже арматуру с проводом надо планировать еще на стадии строительства dry.gif .
Короче надо следить за тенами.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Dr.Akula
Авторитет
Рейтинг:
1298
Сообщений:
2,935
Пользователь:
13,108
На сайте с:
Янв 2013
1 Июня 2017, 13:08 | Оценка: нет оценки
KaterinaFF, контур заземления можно установить и рядом с готовым домом, только потом нужно измерить сопротивление контура, если хотите, чтобы контур соответствовал норме
ТД Антарес
Бывалый
Рейтинг:
16
Сообщений:
79
Пользователь:
14,793
На сайте с:
Окт 2013
1 Июня 2017, 14:57 | Оценка: нет оценки
Сезон отключения горячей воды совсем близко!
Будь во всеоружии!
Водонагреватели проточные и накопительные всегда в наличии в магазине "АНТАРЕС"!
Саяногорск Инфо - vodonagrevateli.jpg, Скачано: 181

ул.Шушенская, 10
тел: 6-35-01
Саяногорск Инфо - vodonagrevateli2.jpg, Скачано: 237


------------- Добавлено 1 Июня 2017, 15:04 -------------

Предлагаем водонагреватели проточные и накопительные Термекс и Atlantic. Аноды магниевые и нагревательные элементы.
Мы к сезону отключения горячей воды готовы! Давайте с нами!
Сообщение отредактировал ТД Антарес - 1 Июня 2017, 14:58
торговый дом "Антарес"
Сантехника, кафельная плитка, межкомнатные двери (на заказ, любые размеры),
строительные и отделочные материалы, аренда строительного оборудования.
г. Саяногорск, ул. Шушенская, д. 10
тел.: 7(39042)635-01 (менеджеры, зал)
https://vk.com/tdantares
ok.ru/group43189271265512
сайт www.td-antatres.ru
LEX_OLEG
Авторитет
Рейтинг:
1099
Сообщений:
4,023
Пользователь:
4,595
На сайте с:
Ноя 2007
Из:
Sayanogorsk
1 Июня 2017, 15:21 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Антон77 @ 1 Июня 2017, 09:13)
+1, тянул с кухни. там надежней.

мне что то кажется электроплита попросту занулена.
даже щит подъездный занулен.
Саяногорск Инфо - gallery_41558_1982_829.gif, Скачано: 42274
не жмоться ставь плюсик " "
Антон77
Авторитет
Рейтинг:
1875
Сообщений:
6,279
Пользователь:
11,520
На сайте с:
Янв 2012
1 Июня 2017, 18:14 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (LEX_OLEG @ 1 Июня 2017, 15:21)
мне что то кажется электроплита попросту занулена.
даже щит подъездный занулен.

так то оно так. но в любом случае защита сработает.
по ПУЭ должно быть отдельное заземление, не связанное с нулем, но это приняли после постройки наших домов. где то в 2000-х
"Демократия — это вoздушный шаp, кoтopый висит у ваc над голoвами и
заставляeт глазeть вверx, пoка дpугиe люди шарят у вас пo каpманам."
Бернард Шоу
Sana
Администратор
Рейтинг:
2732
Сообщений:
26,832
Пользователь:
1
На сайте с:
Сен 2004
Из:
Саяногорск
1 Июня 2017, 19:09 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Dephazz @ 1 Июня 2017, 07:30)
Провод прикручен (был) к трубе с холодной водой, но надежнее с плиты взять

К холодной воде, в надежде что ни у кого из соседей снизу не стоит пластик? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Саяногорск инфо - Саяногорский городской сайт
ICQ: 215340073 | e-mail: admin@sayanogorsk.info | Skype / Telegram: mrSana19
Dr.Akula
Авторитет
Рейтинг:
1298
Сообщений:
2,935
Пользователь:
13,108
На сайте с:
Янв 2013
1 Июня 2017, 21:05 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Антон77 @ 1 Июня 2017, 18:14)
так то оно так. но в любом случае защита сработает.
по ПУЭ должно быть отдельное заземление, не связанное с нулем, но это приняли после постройки наших домов. где то в 2000-х

Защитное заземление в любом случае связано с нулем, только это делается на вводе, дальше должно идти раздельно. Кстати, если защитное заземление будет связано с нулем нв потребителе, то УЗО работать не будет, точнее будет, но сразу будет отключать потребителя.
Пс: так то я не зря свой бойлер разобрал... баки полны накипи (у меня 2 бака в бойлере), один анод почти кончился, второй уончился и отвалился... нашел в доме колотушкина аноды по 288 рублей, завтра куплю и соберу обратно smile.gif
Сообщение отредактировал Dr.Akula - 1 Июня 2017, 21:07
Присоединённые эскизы
Саяногорск Инфо - Присоединённое изображение 
deosxf
Авторитет
Рейтинг:
1453
Сообщений:
4,312
Пользователь:
9,275
На сайте с:
Мар 2010
1 Июня 2017, 22:18 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (KaterinaFF @ 1 Июня 2017, 12:46)
В любом случае даже арматуру с проводом надо планировать еще на стадии строительства dry.gif .
Короче надо следить за тенами.

прежде чем что то бить в землю, надо удельное сопротивление грунта мерить, а потом уже расчитывается кол-во стержней и тому подобное, только после этого заземление монтируют и промеряют его.
Антон77
Авторитет
Рейтинг:
1875
Сообщений:
6,279
Пользователь:
11,520
На сайте с:
Янв 2012
1 Июня 2017, 22:43 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (deosxf @ 1 Июня 2017, 22:18)
прежде чем что то бить в землю, надо удельное сопротивление грунта мерить, а потом уже расчитывается кол-во стержней и тому подобное, только после этого заземление монтируют и промеряют его.

ну если все так серьезно то читать ПУЭ надо, там все подробно.
"Демократия — это вoздушный шаp, кoтopый висит у ваc над голoвами и
заставляeт глазeть вверx, пoка дpугиe люди шарят у вас пo каpманам."
Бернард Шоу
Gunner
Авторитет
Рейтинг:
1164
Сообщений:
2,820
Пользователь:
159
На сайте с:
Янв 2005
1 Июня 2017, 22:46 | Оценка: нет оценки
Читаю местных электриков и вспоминаю про не более 4 Ома после мегометра. Арматуру забей, на трубу и т.п. Единственное заземление, что есть в наших домах это шина молниеотвода которая идет до крыши. Только там контур гарантированно выложен.
Сообщение отредактировал Gunner - 1 Июня 2017, 22:47
Ребят нет счастья задёшево - нигде нет
LEX_OLEG
Авторитет
Рейтинг:
1099
Сообщений:
4,023
Пользователь:
4,595
На сайте с:
Ноя 2007
Из:
Sayanogorsk
2 Июня 2017, 01:46 | Оценка: нет оценки
ЦИТАТА (Dr.Akula @ 1 Июня 2017, 21:05)
Защитное заземление в любом случае связано с нулем, только это делается на вводе, дальше должно идти раздельно. Кстати, если защитное заземление будет связано с нулем нв потребителе, то УЗО работать не будет, точнее будет, но сразу будет отключать потребителя.
Пс: так то я не зря свой бойлер разобрал... баки полны накипи (у меня 2 бака в бойлере), один анод почти кончился, второй уончился и отвалился... нашел в доме колотушкина аноды по 288 рублей, завтра куплю и соберу обратно smile.gif

сколько отработал?
Саяногорск Инфо - gallery_41558_1982_829.gif, Скачано: 42274
не жмоться ставь плюсик " "
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)