ЦИТАТА (aik18 @ 09 сентября 2012, 22:52)
Стоит то она в блоке климат контроля, но управляет она приводами заслонок, это то что у тебя работает. А не работает у тебя так сказать командоконтролер то биш проц. Курите даташит.
www.htmldata.../ta8050p.htm
www.htmldata.../ta8050p.htm
ну у меня с ним такая кака
неправильно регулирует температуру,
до 25 постепенно увеличивает, после 25 просто дует холодом.
все сервопривода рабочие, датчики температуры тоже в норме
по мануалу сделал замеры на коктактах
В9->B14 норма
B8->B14 такое же напряжение как на выше контактах,
а должно быть на первом к примеру 11 на втором не более 1, и наоборот на первом до 1 на втором 11
а щас одно напряжение у них у первого 11 и второго 11, у первого 1 и у второго 1