ЦИТАТА (MyVL @ 11 Октября 2019, 00:17)
проверка и сразу нарушения
https://youtu.be/5mN...Dhoyck?t=115

в 10-3 перепад 0,3...
это на заблинованом или разблинованном элеваторе? если перепад 0,3 в 10-3-это практически начало сети ( перепад, а не сопротивление системы, разница на манометрах при заблинованном элеваторе), то на хвостах даже ГВСки не будет

------------- Добавлено 11 Октября 2019, 00:56 -------------

....надо сделать, чтобы во всех домах было одинаковое давление)))))))