ЦИТАТА (john043 @ 9 Мая 2018, 19:40)
Ну вот, видишь, как хорошо спорить. Указал мне на то, что я не разглядел в тексте. Я вспомнил старые времена и расчетами занялся. Да, скучаю, иначе бы не переписывался тут.

А что ты имеешь ввиду когда пишешь: "коротыш на скрутке" ? Замыкание двух скруток между собой или плохой контакт с искрением в одной?

Когда я разобрал коробку, скрутки нуля и фазы контактировали между собой, но как раз за счет того, что это были не простые скрутки, а хитрополучившаяса биметаллическая хрень, то её сопротивление не упало в бесконечно малую величину, а составило порядка 8-10 Ом, что как раз хватило, чтобы изоляция кабеля оплавилась, и в стене получился коротыш, но автомат не увидел в этом ничего ненормального. Вот и получилось - из за одних "мудо-электриков" начали греться и плавится неправильные скрутки, из за других, таких-же чудесных людей, появившаяся ненормированная нагрузка на этих скрутках вывела из строя весь проводник.
А стоял бы автомат на 10-16 ампер, и он бы не дал случится подобному. Кстати, деревянные дома при таких обстоятельствах обычно сгорают.