Уважаемый, Вам скучно? Вы перечитайте написанное выше еще раз. Может тогда смысл написанного дойдет до Вас. Специально для Вас выделю часть текста

ЦИТАТА (САБ @ 2 Сентября 2017, 01:08)
... распределительной коробке начала плавиться изоляция на неправильно слеланной скрутке, и стали эти скрутки подкорачивать, но так как автомату это было еще по барабану, то стала плавится изоляция кабеля, подающего нагрузку к данной распредкоробке. Теперь мы имеем оплавленную изоляцию кабеля, в лучшем случае где то в другой распредкоробке, ну или в стене. Соответственно имеем короткое замыкание, и фазу на обоих проводах данной линии.....

Если бы там стоял автомат нормального номинала, то при первом же коротыше на скрутке, он бы отработал, и изоляция в стене не оказалась бы поврежденной, и всё ограничилось бы ремонтом в коробке, запечатленной на фото, а не прокладкой нового кабеля от распредщита.