17 Мая 2016, 09:24 | Оценка: 4
ЦИТАТА (Sana @ 16 Мая 2016, 23:42)
Кстати, должно быть 3 контакта по 25 и 1 (ноль) на 75 (толстый), иначе он отгорит нафиг при полной нагрузке.
Что-то меня розетка на фотке не впечатляет.
Что-то меня розетка на фотке не впечатляет.
Сана, если простыми словами, при равномерной нагрузке, когда нет бешеного перекоса, на нуле вообще нет тока. если есть перекос, на нем появляется напряжение до 40 вольт (я встречал), при таком напряжении данный проводник выдержит 137,5 Ампер тока.
Поэтому в целях экономии четырехжильные провода делали с нулевой жилой на 1-2 шага тоньше 3*70+1*50, 3*120+1*70 и т.д.