ЦИТАТА (chasovoy24 @ 4 Января 2016, 22:19)
Счетчик однофазный?
Да,
"Счетчики статические активной энергии «ГРАНИТ-1М» ХЖ2.720.009-05 Д ПС однофазные непосредственного включения и телеметрическим выходом в обычном корпусе с электромеханическим отсчетным устройством предназначены для учета электрической активной энергии переменного тока частотой 50 Гц в двухпроводных сетях.
Технические характеристики
Номинальное напряжение 220 В (Uном).
Установленный рабочий диапазон напряжения от 0,9 до 1,1 U ном.
Предельный рабочий диапазон напряжения от 0,8 до 1,15 U ном.
Базовое (максимальное) значение силы тока 5 (60) А.
Частота сети (50±2,5) Гц.
Стартовый ток 0,0125 А.
Погрешность счетчика при измерении энергии соответствует классу точности 1,0 согласно ГОСТ 52322-2005.
Постоянная счетчика 6400 имп./кВт∙час.
Отсчет потребляемой энергии ведется по механическому индикатору. На табло счетчика отображаются данные учета электроэнергии с начала эксплуатации в кВт∙час.
Активная и полная мощность, потребляемая параллельной цепью счетчиков при номинальном напряжении, не превышает 0,8Вт и 8 В∙А соответственно.
Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счётчика при базовом значении силы тока, не превышает 0,1 В∙А.
При отсутствии тока в последовательной цепи и значении напряжения 253 В испытательный выход не должен создавать более одного импульса в течение 7 минут.
Установленный предельный рабочий диапазон температур от минус 50°С до плюс 60°С.
Средняя наработка счетчика до отказа, не менее 160 000 часов.
Средний срок службы счетчика до капитального ремонта 32 года.
Конструктивные параметры счетчика:
масса не более 0,4 кг
габаритные размеры 90 ; 132 ; 66 мм.