Автор: Avtolubitel - 26 Июня 2012, 21:23
Сегодня в 15:37 крановщик воровайки допустил приближение стрелы к проводам ВЛ 110 кВ и был дважды поражен электродугой. Его доставили в больницу с ожогами и электротравмой, воровайка частично обгорела и 20 минут не было напряжения в поселке КСРЗ, в 7 и 9 микрорайонах.

Для справки: запрещается приближение механизмов к токоведущим частям на расстояние менее 1,5 метров до 110 кВ включительно, 2.5 метра при 220 кВ, и 4.5 метра при 500 кВ. В случае приближения на расстояние менее указанных выше (прикосновение непосредственно к проводу не обязательно), может возникнуть дуговой разряд, вызывающий ожоги или смерть потерпевшего.
Автор: Dezz13 - 26 Июня 2012, 21:30
А я думал опять чего-то перемудрили наши энергетики, за последнюю неделю уже второй или третий раз свет отрубают.

Не повезло мужику, но с другой стороны с какого перепугу он вообще к высотке полез...
Автор: Avtolubitel - 26 Июня 2012, 21:31
гараж строил в районе базы "ИВА"
Автор: aik18 - 26 Июня 2012, 21:32
От 1Кв до 35 Кв 1 метр 110Кв 1,5м метра
Автор: Dezz13 - 26 Июня 2012, 21:35
Нда, походу до строился, хоть бы вообще выжил, 220В то убивает, а тут 110000В...
Автор: Avtolubitel - 26 Июня 2012, 21:58
ЦИТАТА
От 1Кв до 35 Кв 1 метр 110Кв 1,5м метра
да, действительно, спасибо за уточнение!!!
Автор: aik18 - 26 Июня 2012, 22:05
Просто я онк настраивал так что по специфике положено знать
Автор: _3D - 26 Июня 2012, 22:13
ЦИТАТА (Dezz13 @ 26 июня 2012, 22:35)
Нда, походу до строился, хоть бы вообще выжил, 220В то убивает, а тут 110000В...

Чаще всего человека не убивает напряжение больше 220в а как раз 220в всегда с летальным исходом umnik.gif
Автор: ZeT252 - 26 Июня 2012, 22:15
ЦИТАТА (Dezz13 @ 26 июня 2012, 21:30)
А я думал опять чего-то перемудрили наши энергетики, за последнюю неделю уже второй или третий раз свет отрубают.

Не повезло мужику, но с другой стороны с какого перепугу он вообще к высотке полез...

ну бывает. у мну брат под напругу 60Квт попадал, живой, нормальный. ток на места ожога черная роза.
я ващет думал что в городе поменье напруга...
Автор: _3D - 26 Июня 2012, 22:19
[attachimg=211011]
Вот что бывает после ударов электричеством
Автор: Avtolubitel - 26 Июня 2012, 22:41
А я теперь думаю и гадаю, где у нас в городе напруга

ЦИТАТА
60Квт
или хотя бы 60кВ? Как я понимаю это постоянный ток - он есть либо на ГЭС либо на заводе, другого практического применения не вижу, и то вряд ли.

что касается классов напряжения: с ГЭС идет до "Означенной 500" 500 кВ и далее до аьбакана, до города в 3 микрорайоне 220 кВ, от нее 110 в сторону КСРЗ, в сторону дороги на Абакан и на Карак, и 35 кВот нее до электрокотельной на территории СаЭС. от городских подстанций отходят линии 6-10 кВ до ТП 6-10/0,4 кВ и уже от этих ТП идут линии 0,4 кВ до потребителя.

неточно, но приблизительно так.
Автор: eXL - 26 Июня 2012, 23:01
ЦИТАТА ( 3D @ 26 июня 2012, 22:13)
Чаще всего человека не убивает напряжение больше 220в а как раз 220в всегда с летальным исходом umnik.gif

220В пробовал пару раз, еще пишу тут что то, залезь на 5-сотку(500кВ), в лучшем случае до земли тапочки долетят. Не знаешь - промолчи и далее по тексту.
Автор: _3D - 26 Июня 2012, 23:28
ЦИТАТА (eXL @ 27 июня 2012, 00:01)
220В пробовал пару раз, еще пишу тут что то, залезь на 5-сотку(500кВ), в лучшем случае до земли тапочки долетят. Не знаешь - промолчи и далее по тексту.

Известно множество случаев когда людей било молнией и они выживали, залезали в трансформаторную будку и выживали.. А некоторых било током из за плохой изоляции чайника и они мгновенно погибали.. И таких случаев больше..
Автор: Avtolubitel - 26 Июня 2012, 23:34
ЦИТАТА
Чаще всего человека не убивает напряжение больше 220в а как раз 220в всегда с летальным исходом
Здесь имеется ввиду, что человек при 220 В погибает от электротравмы, а выше 1 кВ - от ожогов, сопротивление тела человека велико, для того, чтобы через него прошел маленький ток, а вот по нему без проблем проходит дуга, как на электросварке, только горячее и внешне больше...

ЦИТАТА
Запасной жизни не будет! Берегите себя!!!
Автор: deosxf - 26 Июня 2012, 23:34
ЦИТАТА ( 3D @ 26 июня 2012, 23:28)
Известно множество случаев когда людей било молнией и они выживали, залезали в трансформаторную будку и выживали.. А некоторых било током из за плохой изоляции чайника и они мгновенно погибали.. И таких случаев больше..

Убивает людей ток протекающий через него а не напряжение, от высокого напряжения ожоги сильные!
Автор: zveriok - 27 Июня 2012, 00:29
ЦИТАТА (deosxf @ 26 июня 2012, 23:34)
Убивает людей ток протекающий через него а не напряжение, от высокого напряжения ожоги сильные!

всегда думал наоборот,наверно в кардиостимуляторе напряжение с пол вольта,и точек с пару килоампер?...а вот на заводе в электролизе вообще одни смертники ходят...напруга на ванне меньше 10 вольт,а ток кило амперы...как же они там выживают? или я не прав? smile.gif ток жарит,а напряжение вызывает спазмы мышц...
Автор: eXL - 27 Июня 2012, 01:05
ЦИТАТА (zveriok @ 27 июня 2012, 00:29)
всегда думал наоборот,наверно в кардиостимуляторе напряжение с пол вольта,и точек с пару килоампер?...а вот на заводе в электролизе вообще одни смертники ходят...напруга на ванне меньше 10 вольт,а ток кило амперы...как же они там выживают? или я не прав? smile.gif ток жарит,а напряжение вызывает спазмы мышц...

Физику надо было читать, а не курить.
Закон Ома слышал - нет ? I=U/R не ?
Автор: sveta - 27 Июня 2012, 06:00
что касается классов напряжения: с ГЭС идет до "Означенной 500" 500 кВ и далее до аьбакана, до города в 3 микрорайоне 220 кВ, от нее 110 в сторону КСРЗ, в сторону дороги на Абакан и на Карак, и 35 кВот нее до электрокотельной на территории СаЭС. от городских подстанций отходят линии 6-10 кВ до ТП 6-10/0,4 кВ и уже от этих ТП идут линии 0,4 кВ до потребителя.

Немного уточню. В город линии 220кВ не заходят. С СШГЭС идут 2 линии 500кВ на Новокузнецк,а 2 на "Означенное-500".Ещё одна линия 500кВ идёт с Абакана на"Означенное-500" с отпайкой на "Алюминиевую-500". С "Означенное-500" идет 6 линий 220кВ на САЗ, 2 линии 220кВ на "Шушенскую-опорную" с отпайками на Майнскую ГЭС,и 2 линии 220кВ на Бею. С "Алюминиевой-500"идёт 4 линии 220кВ на ХАЗ. А 110 кВ (С-324) идёт с Абакана на ГПП-1 (город) с отпайкой на ГПП-4 (САЗ).Ещё сейчас установили мобильную газотурбинную электростанцию в районе КСРЗ, она тоже врезана в сеть 110кВ (собственные нужды города на случай аварии).
Автор: zveriok - 27 Июня 2012, 07:04
ЦИТАТА (eXL @ 27 июня 2012, 01:05)
Физику надо было читать, а не курить.
Закон Ома слышал - нет ? I=U/R не ?

естественно smile.gif ну вот если подставить напряжение и расчетное сопротивление человека 1кОм ,то получим ток протекающий через организм,а он же и вызывает нагрев,т е ожог...или я опять не прав?
Автор: Top - 27 Июня 2012, 07:47
ЦИТАТА (ZeT252 @ 26 июня 2012, 23:15)
под напругу 60Квт

напруга измеряется в вольтах (В), а мощность в ватах (Вт)
Автор: Top - 27 Июня 2012, 07:48
ЦИТАТА (ZeT252 @ 26 июня 2012, 23:15)
я ващет думал что в городе поменье напруга...

в городе есть ещё и 220кВ
Автор: Top - 27 Июня 2012, 08:00
ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 07:00)
Немного уточню. В город линии 220кВ не заходят. С СШГЭС идут 2 линии 500кВ на Новокузнецк,а 2 на "Означенное-500".Ещё одна линия 500кВ идёт с Абакана на"Означенное-500" с отпайкой на "Алюминиевую-500". С "Означенное-500" идет 6 линий 220кВ на САЗ, 2 линии 220кВ на "Шушенскую-опорную" с отпайками на Майнскую ГЭС,и 2 линии 220кВ на Бею. С "Алюминиевой-500"идёт 4 линии 220кВ на ХАЗ. А 110 кВ (С-324) идёт с Абакана на ГПП-1 (город) с отпайкой на ГПП-4 (САЗ).Ещё сейчас установили мобильную газотурбинную электростанцию в районе КСРЗ, она тоже врезана в сеть 110кВ (собственные нужды города на случай аварии).

и ваше сообщение тоже не совсем актуально

ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 07:00)
В город линии 220кВ не заходят.

как раз таки заходят: на данный момент уже 3 линии, но после реконструкции их будет 4 линии

ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 07:00)
Ещё одна линия 500кВ идёт с Абакана на"Означенное-500" с отпайкой на "Алюминиевую-500".

с ПС 500кВ "Означенное" идет две линии на ПС 500кВ "Алюминиевая" и с "Алюминиевой" на "Абаканскую" ещё одна линия 500кВ и сейчас вторую параллельную линию строят (никаких отпаек на ВЛ 500кВ нет у нас в Хакасии)
Автор: ZloyGeniy - 27 Июня 2012, 08:05
ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 07:00)
что касается классов напряжения: с ГЭС идет до "Означенной 500" 500 кВ и далее до аьбакана, до города в 3 микрорайоне 220 кВ, от нее 110 в сторону КСРЗ, в сторону дороги на Абакан и на Карак, и 35 кВот нее до электрокотельной на территории СаЭС. от городских подстанций отходят линии 6-10 кВ до ТП 6-10/0,4 кВ и уже от этих ТП идут линии 0,4 кВ до потребителя.

Немного уточню. В город линии 220кВ не заходят. С СШГЭС идут 2 линии 500кВ на Новокузнецк,а 2 на "Означенное-500".Ещё одна линия 500кВ идёт с Абакана на"Означенное-500" с отпайкой на "Алюминиевую-500". С "Означенное-500" идет 6 линий 220кВ на САЗ, 2 линии 220кВ на "Шушенскую-опорную" с отпайками на Майнскую ГЭС,и 2 линии 220кВ на Бею. С "Алюминиевой-500"идёт 4 линии 220кВ на ХАЗ. А 110 кВ (С-324) идёт с Абакана на ГПП-1 (город) с отпайкой на ГПП-4 (САЗ).Ещё сейчас установили мобильную газотурбинную электростанцию в районе КСРЗ, она тоже врезана в сеть 110кВ (собственные нужды города на случай аварии).

Подстанция в городе называется "Означенное-Районная 220 кВ" это вам что нибудь говорит? Мне говорит что напруга там 220 кВ.
Автор: Nik_1 - 27 Июня 2012, 08:14
ЦИТАТА (Top @ 27 июня 2012, 08:47)
напруга измеряется в вольтах (В), а мощность в ватах (Вт)

ваТТах biggrin.gif
а вообще релейщики во всем виноваты biggrin.gif
sveta, что Вы называете "отпайкой"? У нас все подстанции в кольце, без отпаек. Думаю Top, лучше схему знает smile.gif
Автор: sveta - 27 Июня 2012, 08:29
с ПС 500кВ "Означенное" идет две линии на ПС 500кВ "Алюминиевая" и с "Алюминиевой" на "Абаканскую" ещё одна линия 500кВ и сейчас вторую параллельную линию строят (никаких отпаек на ВЛ 500кВ нет у нас в Хакасии)

ЦИТАТА
На "Алюминиевую-500" сейчас идут 3 линии (546,545 и550)Так вот 546- это Абаканская 500 - Означенное-500,и от неё есть отпайка на Алюминиевую-500.
Автор: sveta - 27 Июня 2012, 08:45
Top
Тогда скажите какие линии 220кВ заходят на подстанцию в город,и от куда они взялись?
Автор: Top - 27 Июня 2012, 08:58
ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 09:29)
с ПС 500кВ "Означенное" идет две линии на ПС 500кВ "Алюминиевая" и с "Алюминиевой" на "Абаканскую" ещё одна линия 500кВ и сейчас вторую параллельную линию строят (никаких отпаек на ВЛ 500кВ нет у нас в Хакасии)

ЦИТАТА
На "Алюминиевую-500" сейчас идут 3 линии (546,545 и550)Так вот 546- это Абаканская 500 - Означенное-500,и от неё есть отпайка на Алюминиевую-500.

546 - это ВЛ 500кВ Означенное -Алюминиевая №2, так устроит?? а 550 - это ВЛ 500кВ Алюминиевая - Абаканская №1.
отпайка на ВЛ - это когда линия идет и от нее отходит отпайка, которая жестко связана с ВЛ, т.е. без выключателей и тд., а эти линии связываются между собой только на секции на ПС через выключатели, т.е. никаких там отпаек нет.
Автор: sveta - 27 Июня 2012, 09:05
Тор,когда не было Алюминиевой,на Означенное-500 было 3 линии (543,544 и 546). Когда построили Алюминиевую,тогда сделали отпайку с 546 и протянули 550 с Абакана.
Автор: Top - 27 Июня 2012, 09:20
ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 09:45)
Top
Тогда скажите какие линии 220кВ заходят на подстанцию в город,и от куда они взялись?

они тут всю жизнь были)) тока вы писали идут две линии 220кВ с Означенное на Шушенскую опорную с отпайкой на Майнскую ГЭС...так вот раньше с ПС 500кВ Означенное шли эти линии Д-73/Д-79, Д-74/Д-80 на ПС 220кВ Шушенская-опорная с отпайкой на М. ГЭС и с отпайкой на ПС 220кВ Означенное - районная. А сейчас по реконструкции отпайку на ПС 220кВ Означенное - районная убрали и разбили на четыре линии: Д-73 и Д-79, Д-74 и Д-80, т.е. всего 4 ВЛ 220кВ в городе проходят (на данный момент одну ВЛ ещё не доделали, поэтому сейчас пока три ВЛ 220кВ в городе).
Автор: Top - 27 Июня 2012, 09:25
sveta, да нету у нас отпаек на 500кВ!!! Просто разрезали ВЛ и сделали другую ВЛ. И получилось вместо одной ВЛ 546 - две: ВЛ 546 (и плюс ещё параллельную ей построили ВЛ 545) и ВЛ 550, и никаких отпаек!! По вашим словам у нас тогда вся система в мире только в отпайках laugh.gif есть понятие, что такое отпайка - и это надо понимать.
Автор: Gunner - 27 Июня 2012, 09:36
Скорее всего явная нахаловка. Кто им выделил землю под гаражи в охранной зоне ЛЭП ?
Автор: Top - 27 Июня 2012, 09:43
ЦИТАТА (Nik_1 @ 27 июня 2012, 09:14)
а вообще релейщики во всем виноваты  biggrin.gif
sveta, что Вы называете "отпайкой"? У нас все подстанции в кольце, без отпаек. Думаю Top, лучше схему знает smile.gif

biggrin.gif нах, нах - релейщики не виноваты=) АСУ ТП всё тормозит и поэтому всё отключается biggrin.gif до сих пор всё пиликает=)) и отпайки у нас есть tongue.gif
Автор: Shooter - 27 Июня 2012, 09:45
надо отдельный форум создать для сотрудников Саянских электрических сетей, Алюминиевая, Означенное и т.д. Активно обсуждают свои фишки biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Автор: J_K - 27 Июня 2012, 09:49
Электрики схлестнулись жёстко laugh.gif
Автор: LEX_OLEG - 27 Июня 2012, 10:14
и откуда здесь столько электриков smile.gif
Автор: sveta - 27 Июня 2012, 10:40
Тор,теперь соглашусь с Вами,просто схема у меня устаревшая. Про реконструкцию то я не знала что там делают. Я думала там только трансформаторы заменили с 63КВА на 100КВА. Я посмотрела что это не отпайка,а правда сделали разрез линии на Алюминиевой. Спасибо что просветили.
Автор: ALFF - 27 Июня 2012, 10:50
Нееее все не так!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif troll.gif
Автор: Nik_1 - 27 Июня 2012, 10:50
sveta, так вот из-за отпайки и пострадал водитель воровайки biggrin.gif он тоже не знал о недопустимом приближении к токоведущем частям...
Автор: ZloyGeniy - 27 Июня 2012, 10:51
ЦИТАТА (Shooter @ 27 июня 2012, 10:45)
надо отдельный форум создать для сотрудников Саянских электрических сетей, Алюминиевая, Означенное и т.д. Активно обсуждают свои фишки biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif

Сотрудники НЕ Саянских сетей. Саянским сетям не принадлежат магистрали. А магистральные линии начинаются от 220 кВ и выше. Саянские сети ведают 110 и ниже классом напряжения.
Автор: ZloyGeniy - 27 Июня 2012, 10:53
Запрещено производство работ в охранной зоне ВЛ.
Автор: Gunner - 27 Июня 2012, 11:20
Ну почему же. Согласовывай ППР получай наряд допуск и в перед.
Автор: ZeT252 - 27 Июня 2012, 11:39
ЦИТАТА (Avtolubitel @ 26 июня 2012, 22:41)
А я теперь думаю и гадаю, где у нас в городе напруга  или хотя бы 60кВ? Как я понимаю это постоянный ток - он есть либо на ГЭС либо на заводе, другого практического применения не вижу, и то вряд ли.

что касается классов напряжения: с ГЭС идет до "Означенной 500" 500 кВ и далее до аьбакана, до города в 3 микрорайоне 220 кВ, от нее 110 в сторону КСРЗ, в сторону дороги на Абакан и на Карак, и 35 кВот нее до электрокотельной на территории СаЭС. от городских подстанций отходят линии 6-10 кВ до ТП 6-10/0,4 кВ и уже от этих ТП идут линии 0,4 кВ до потребителя.

неточно, но приблизительно так.

да эт от гэт, вроде к ру 500 идёт, хз.
Автор: Top - 27 Июня 2012, 12:06
ЦИТАТА (sveta @ 27 июня 2012, 11:40)
Тор,теперь соглашусь с Вами,просто схема у меня устаревшая. Про реконструкцию то я не знала что там делают. Я думала там только трансформаторы заменили с 63КВА на 100КВА. Я посмотрела что это не отпайка,а правда сделали разрез линии на Алюминиевой. Спасибо что просветили.

всегда рад помочь просветлению tongue.gif