Автор: Sana - 6 Мая 2023, 13:06 |
Мне тут сказали что 32А, но както это всего 7квт, что кажется маловато? Или всё же 50? Какая вообще мощность у нас выделена на квартиру? |
Автор: ALFF - 7 Мая 2023, 23:48 |
Мне тут сказали что 32А, но както это всего 7квт, что кажется маловато? Или всё же 50? Какая вообще мощность у нас выделена на квартиру? 16 обычный, 32 на печку. |
Автор: Sana - 8 Мая 2023, 11:19 |
ALFF, Я имею ввиду когда ставят один общий автомат, щиток внутри квартиры будет. |
Автор: ALFF - 8 Мая 2023, 20:28 |
Общую узошку ставят и раскидывают автоматы на комнаты или потребители, так видал внутри квартиры недавно. |
Автор: Dezz13 - 27 Мая 2023, 22:50 |
Ну счетчики однафазные на 60 ампер идут в основном, а автоматы 32-40а, по крайней мере в старых квартирах. А вообще, кто там смотрит на номиналы эти, только показания проверяют, даже на расключение сейчас внимание не обращают, пломбируют такую дичь, что страшно смотреть, поэтому 40-50, пофигу мне кажется. |
Автор: Dezz13 - 27 Мая 2023, 22:50 |
![]() |
Автор: Sana - 31 Мая 2023, 12:15 |
Короче у меня (как и во всех старых домах нашего города) в подъездном щитке на мою квартиру стоят 3 автомата, 2 по 16 ампер и один на 25, сумма, как несложно посчитать - 57А, я хочу поставить 1 автомат на 50 ампер, но провода от счётчика на автоматы малого сечения, надо поменять 3 штуки маленьких на 1 подходящей площади, вопрос - можно ли это сделать, законно ли так делать? Кто это может сделать, ведь придется снимать пломбу со счетчика? Или я неправ и всё не так? |
Автор: Sana - 2 Июня 2023, 14:57 |
Вот так это выглядит сейчас [attachimg=207467] |
Автор: GUN-Man - 28 Июня 2023, 16:47 |
на вид тут вводный кабель сейчас 2,5 АВП(расчетный ток 24А) на 50 амер нужно сечение 10 алюминий или 6 медь (но я бы 10 медь воткнул и туже 10-ку прокинул до щитка квартиры ) вызывай ЖКХ электрика чтобы он тебе переделал ввод на медь от магистральный "яиц" ("орехов", сжимов ответвительных) с установкой 50а автомата в этажный щиток и пломбировкой счетчика (но по моему опыту тебе максимум подключат 6-ку медь и 32а автомат) но, смотри если все 50А будешь использовать - ставь в квартире стабилизатор иначе при запуске всей нагрузки ток просядет в магистрали и соседи придут ругаться. |
Автор: Sana - 28 Июня 2023, 17:44 |
GUN-Man, Ок, обращусь в ЖЭК, просто проточник хочу киловатт на 5-7, а на 32А у меня никак не скалдывается арифметика... причем сейчас же очевидно что сумма всех автоматов больше чем 50... (на кабель не смотрим). |
Автор: GUN-Man - 28 Июня 2023, 19:34 |
извиняюсь за занудство- но цепь всегда считается по вводному автомату (тут внизу стоят перемычки на разные участки сети и вводного по сути нет - их суммировать нельзя .... ато с такой арифметикой боюсь представить сумму автоматов) [attach=207543] ------------- Добавлено 28 Июня 2023, 19:46 ------------- а и еще - тяни к водогрею минимум 6-ку с заземлением (заземление можно просто прикрутить к подъездному щитку просто на корпус ) - и его нужно посадить на отдельный двойной диф автомат - я бы еще диэлектрические вставки вкрутил, дабы не стать проводником без курсов РЖД ))))))) выглядят они вот так [attach=207544] ------------- Добавлено 28 Июня 2023, 19:55 ------------- диф выглядит так - отдельно фаза (вход клемма 1- выход клемма 2) - ноль цеплять на клемму N - номинал соответственно подобрать исходя из паспорта водогрея (25А это на 5 кв максимум ) |
Автор: Sana - 28 Июня 2023, 20:30 |
Да мне мои 50A дайте в квартиру на мой автомат (селективный диф. Автомат 50A 100мa утечки). С защитой внутри я разберусь сам. |