Сегодня в очередной раз столкнулись с чудо-мастерами, а точнее с последствиями их работы. Как итог - хозяину квартиры теперь предстоит снимать натяжной потолок, возможно в двух помещениях, и искать место возникновения короткого замыкания, возможно со вскрытием стен, а возможно и с заводом новой проводки в квартиру.
А дело было так....
Пришел ЖЭКовский электрик, и выполнил указание своего руководства, заменил автоматические выключатели на новые, производства ЛяоСан. Наверное этому электрику было неизвестно, что вследствие конструктивных особенностей к этим самым автоматическим выключателям силовую часть необхоимо подключать сверху, поэтому подключил как удобнее - и сделал подвод источника и перемычки снизу. При этом, дабы не мудрствовать и не заморачиваться, все автоматические выключатели были установлены с запасом, аж на целых 32 ампера, на алюминиевый кабель сечением 2.5 квадрата. Для тех кто не в курсе, или прогуливал в школе уроки физики - этими "тридцати двумя" амперами указанный алюминиевый кабель можно плавить в промышленных масштабах. По сути, ток сработки автоматического выключателя превышен более чем в три раза, так как на данный кабель макисмальный ток автоматического выключателя должен быть не более 10 ампер, ну или 16 ампер для рисковых людей.
И тут пришли другие мастера, и стали делать в той квартире ванную, в том числе и освещение той ванной, и розетку, и.... ну короче, плиточники и сантехники сделали соединение в распределительной коробке, притом сделали качественно, даже обжали скрутку чем то на подобии гильзы, но .... в данной скрутке были соединены алюминиевый и медный кабель, что категорически запрещается делать, и как видно по фото - не зря запрещается, об этом нам свидетельствуют те самые скрутки, на которых ранее были надеты пластиковые гильзы, а теперь красуются их остатки.
На этом бы роман можно было закончить, но.... ранее мы читали, что автоматические выключатели были установлены с запредельным запасом, исключающим возможность нормальной их сработки. И посему получилось следующее - в приведенной на фото распределительной коробке начала плавиться изоляция на неправильно слеланной скрутке, и стали эти скрутки подкорачивать, но так как автомату это было еще по барабану, то стала плавится изоляция кабеля, подающего нагрузку к данной распредкоробке. Теперь мы имеем оплавленную изоляцию кабеля, в лучшем случае где то в другой распредкоробке, ну или в стене. Соответственно имеем короткое замыкание, и фазу на обоих проводах данной линии. В списке дальнейших действий у нас вскрытие (убирание) натяжного потолка, и поиск, поиск, поиск.. ну и как следствие - не самый дешевый ремонт.
Ах, да - хозяину в принципе повезло, так как пожара всё таки не случилось, так что по сути почти хэпиэнд.
А дело было так....
Пришел ЖЭКовский электрик, и выполнил указание своего руководства, заменил автоматические выключатели на новые, производства ЛяоСан. Наверное этому электрику было неизвестно, что вследствие конструктивных особенностей к этим самым автоматическим выключателям силовую часть необхоимо подключать сверху, поэтому подключил как удобнее - и сделал подвод источника и перемычки снизу. При этом, дабы не мудрствовать и не заморачиваться, все автоматические выключатели были установлены с запасом, аж на целых 32 ампера, на алюминиевый кабель сечением 2.5 квадрата. Для тех кто не в курсе, или прогуливал в школе уроки физики - этими "тридцати двумя" амперами указанный алюминиевый кабель можно плавить в промышленных масштабах. По сути, ток сработки автоматического выключателя превышен более чем в три раза, так как на данный кабель макисмальный ток автоматического выключателя должен быть не более 10 ампер, ну или 16 ампер для рисковых людей.
И тут пришли другие мастера, и стали делать в той квартире ванную, в том числе и освещение той ванной, и розетку, и.... ну короче, плиточники и сантехники сделали соединение в распределительной коробке, притом сделали качественно, даже обжали скрутку чем то на подобии гильзы, но .... в данной скрутке были соединены алюминиевый и медный кабель, что категорически запрещается делать, и как видно по фото - не зря запрещается, об этом нам свидетельствуют те самые скрутки, на которых ранее были надеты пластиковые гильзы, а теперь красуются их остатки.
На этом бы роман можно было закончить, но.... ранее мы читали, что автоматические выключатели были установлены с запредельным запасом, исключающим возможность нормальной их сработки. И посему получилось следующее - в приведенной на фото распределительной коробке начала плавиться изоляция на неправильно слеланной скрутке, и стали эти скрутки подкорачивать, но так как автомату это было еще по барабану, то стала плавится изоляция кабеля, подающего нагрузку к данной распредкоробке. Теперь мы имеем оплавленную изоляцию кабеля, в лучшем случае где то в другой распредкоробке, ну или в стене. Соответственно имеем короткое замыкание, и фазу на обоих проводах данной линии. В списке дальнейших действий у нас вскрытие (убирание) натяжного потолка, и поиск, поиск, поиск.. ну и как следствие - не самый дешевый ремонт.
Ах, да - хозяину в принципе повезло, так как пожара всё таки не случилось, так что по сути почти хэпиэнд.