НОВОЕ В БЛОГАХ
Как ИП найти идеальный тариф РКО: руководство от эксперта
fioqwe1 - 30 Августа
Как мне навязали доп услуги при оформлении займа на карту
fioqwe1 - 30 Августа
мирт
НЕЙРОТВОРЧЕСТВО
мирт - 12 Августа
мирт
НЕЙРОТВОРЧЕСТВО
мирт - 12 Августа
мирт
Нейротворчество
мирт - 12 Августа
мирт
Проаздники
мирт - 12 Августа
rmm
Вот, что происходит
rmm - 4 Августа
rmm
Твоя звезда
rmm - 21 Мая
rmm
Вот твой билет, вот твой вагон
rmm - 4 Мая
rmm
Вот это да
rmm - 15 Апреля
Охранная и охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, электромонтаж
САБ
Бывалый
Рейтинг:
19
Сообщений:
69
Пользователь:
21,133
На сайте с:
Июн 2017
Из:
Саяногорск
Доброго дня!

Вас приветствуют Системы Активной Безопасности!

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг из представленного ниже списка:

- Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание охранной и охранно-пожарной сигнализации.
- Проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем контроля и управления доступом.
- Проектирование, монтаж и техническое обслуживание периметральной сигнализации.
- Проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем охранного и технологического видеонаблюдения.
- Проектирование, монтаж и техническое обслуживание структурированных кабельных сетей.
- Внедрение и сопровождение информационных систем и технологий
- Электромонтажные работы.
- Услуги электрика.

- Работа с дизайнерскими проектами

- Гарантия на электромонтажные работы - 5 лет!

Этим списком наши услуги не ограничиваются, так как с нами работают и другие специалисты, которые могут оказать Вам такие услуги, как ремонт жилых и нежилых зданий, общестроительные работы.

Обратиться к нам можно любыми удобными для Вас способами, а именно:

По телефонам: +7 961 093 03 03, +7 908 213 03 03, +7 999 490 03 03

Написать нам на электронную почту: sab-systems@mail.ru или в ICQ 305 387 050

Что может подвигнуть Вас обратиться к нам:

1. Наличие большого опыта работы
2. Качество выполняемых работ
3. Наличная и безналичная оплата
4. Умеренные цены
Сообщение отредактировал САБ - 30 Марта 2019, 23:18

 
Ответить Создать тему Опрос 

Ответов
САБ
Бывалый
Рейтинг:
19
Сообщений:
69
Пользователь:
21,133
На сайте с:
Июн 2017
Из:
Саяногорск
Сегодня в очередной раз столкнулись с чудо-мастерами, а точнее с последствиями их работы. Как итог - хозяину квартиры теперь предстоит снимать натяжной потолок, возможно в двух помещениях, и искать место возникновения короткого замыкания, возможно со вскрытием стен, а возможно и с заводом новой проводки в квартиру.

А дело было так....

Пришел ЖЭКовский электрик, и выполнил указание своего руководства, заменил автоматические выключатели на новые, производства ЛяоСан. Наверное этому электрику было неизвестно, что вследствие конструктивных особенностей к этим самым автоматическим выключателям силовую часть необхоимо подключать сверху, поэтому подключил как удобнее - и сделал подвод источника и перемычки снизу. При этом, дабы не мудрствовать и не заморачиваться, все автоматические выключатели были установлены с запасом, аж на целых 32 ампера, на алюминиевый кабель сечением 2.5 квадрата. Для тех кто не в курсе, или прогуливал в школе уроки физики - этими "тридцати двумя" амперами указанный алюминиевый кабель можно плавить в промышленных масштабах. По сути, ток сработки автоматического выключателя превышен более чем в три раза, так как на данный кабель макисмальный ток автоматического выключателя должен быть не более 10 ампер, ну или 16 ампер для рисковых людей.
И тут пришли другие мастера, и стали делать в той квартире ванную, в том числе и освещение той ванной, и розетку, и.... ну короче, плиточники и сантехники сделали соединение в распределительной коробке, притом сделали качественно, даже обжали скрутку чем то на подобии гильзы, но .... в данной скрутке были соединены алюминиевый и медный кабель, что категорически запрещается делать, и как видно по фото - не зря запрещается, об этом нам свидетельствуют те самые скрутки, на которых ранее были надеты пластиковые гильзы, а теперь красуются их остатки.
На этом бы роман можно было закончить, но.... ранее мы читали, что автоматические выключатели были установлены с запредельным запасом, исключающим возможность нормальной их сработки. И посему получилось следующее - в приведенной на фото распределительной коробке начала плавиться изоляция на неправильно слеланной скрутке, и стали эти скрутки подкорачивать, но так как автомату это было еще по барабану, то стала плавится изоляция кабеля, подающего нагрузку к данной распредкоробке. Теперь мы имеем оплавленную изоляцию кабеля, в лучшем случае где то в другой распредкоробке, ну или в стене. Соответственно имеем короткое замыкание, и фазу на обоих проводах данной линии. В списке дальнейших действий у нас вскрытие (убирание) натяжного потолка, и поиск, поиск, поиск.. ну и как следствие - не самый дешевый ремонт.

Ах, да - хозяину в принципе повезло, так как пожара всё таки не случилось, так что по сути почти хэпиэнд.
Присоединённые эскизы
САБ
Бывалый
Рейтинг:
19
Сообщений:
69
Пользователь:
21,133
На сайте с:
Июн 2017
Из:
Саяногорск
Уважаемый, Вам скучно? Вы перечитайте написанное выше еще раз. Может тогда смысл написанного дойдет до Вас. Специально для Вас выделю часть текста

ЦИТАТА (САБ @ 2 Сентября 2017, 01:08)
... распределительной коробке начала плавиться изоляция на неправильно слеланной скрутке, и стали эти скрутки подкорачивать, но так как автомату это было еще по барабану, то стала плавится изоляция кабеля, подающего нагрузку к данной распредкоробке. Теперь мы имеем оплавленную изоляцию кабеля, в лучшем случае где то в другой распредкоробке, ну или в стене. Соответственно имеем короткое замыкание, и фазу на обоих проводах данной линии.....

Если бы там стоял автомат нормального номинала, то при первом же коротыше на скрутке, он бы отработал, и изоляция в стене не оказалась бы поврежденной, и всё ограничилось бы ремонтом в коробке, запечатленной на фото, а не прокладкой нового кабеля от распредщита.

Ответы в этой теме
САБ   Охранная и охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, электромонтаж   6 Июня 2017, 17:41
Scolot   :thumbsup:   3 Августа 2017, 14:11
john043   А давай спорить... По-моему если бы там стоял автомат ...   9 Мая 2018, 09:06
john043   Ну вот, видишь, как хорошо спорить. Указал мне на ...   9 Мая 2018, 19:40
Scolot   Чтобы избежать подобного - заказывайте работы у профессионалов, ...   2 Сентября 2017, 01:25
Антон77   я худею :facepalm: заказывать экспертизу, и напрягать: ...   2 Сентября 2017, 12:24
deosxf   Да вообще пипец, отдельная тема.   4 Сентября 2017, 11:54
САБ   Ну если с ЖЭКом не всё так однозначно, то где искать ...   5 Сентября 2017, 17:14
Pro100   А есть фотографии с выполненными работами? Ну чтобы ...   1 Ноября 2017, 13:04
САБ   Не вижу смысла спорить. Да пока, по факту, и спорить ...   9 Мая 2018, 10:32
john043   Изоляция кабеля - да, плавилась бы или сильно грелась. ...   9 Мая 2018, 11:56
САБ   Когда я разобрал коробку, скрутки нуля и фазы контактировали ...   9 Мая 2018, 20:59