Глава 2. Расчетные параметры микроклимата помещений
2.1. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата жилых и общественных зданий
В ГОСТ 30494-96 [2] регламентируется понятие обслуживаемой зоны как пространства в помещении, ограниченного плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
К параметрам, характеризующим микроклимат помещений, прежде всего относятся: температура tв, скорость движения vв и относительная влажность воздуха φв. На ощущения человека, находящегося в помещении, влияет также и радиационная температура t r, °С, которая является усредненной по коэффициенту облученности температурой всех поверхностей, окружающих человека (или какую-либо поверхность):
(2.1)
где φ1- i - коэффициент облученности, показывающий долю лучистого потока, излучаемого поверхностью 1 и попадающего на поверхность i; определяется по данным п. 3.3.3;
t i - температура поверхности i, °С.
Для помещений прямоугольной формы , поэтому
(2.2)
Радиационная температура представляет интерес на границе обслуживаемой зоны помещения. Например, человек, стоящий зимой у окна, может испытать лучистое переохлаждение от окна, а голова человека, находящегося под панелью потолочного лучистого отопления, может ощутить перегрев от этой панели.
При оценке общей радиационной тепловой обстановки в помещении рассчитывают радиационную температуру t r, которая вычисляется относительно человека, стоящего в центре комнаты. При этом ее можно считать равной усредненной по площадям температуре внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов:
(2.3)
где А i - площадь поверхности, обращенной в помещение, м2.
Учет радиационной обстановки, согласно ГОСТ 30494-96 [2], осуществляется с помощью комплексного показателя - результирующей температуры помещения tп, °С, сочетающей в себе радиационную температуру помещения t r и температуру воздуха tв. Причем при скорости движения воздуха до 0,2 м/с результирующая температура равна средней между температурами воздуха и радиационной:
(2.4)
а при скорости движения воздуха в пределах 0,2-0,6 м/с следует учитывать преимущественное воздействие на человека конвективной составляющей теплообмена:
t п = 0,6tв + 0,4tr. (2.5)
Общий подход к гигиенической оценке тепловой обстановки в помещении сформулировал В.Н. Богословский [ 9]. Он выделил два условия комфортного пребывания человека в помещении.
Первое условие гласит, что комфортной будет такая температурная обстановка, при которой человек, находясь в центре помещения, не испытывает перегрева или переохлаждения. Это условие ограничивает область сочетаний параметров микроклимата помещения.
Второе условие определяет температурный комфорт для человека, находящегося на границе обслуживаемой зоны помещения около нагретых или охлажденных поверхностей, и связано с положительной или отрицательной интенсивностью лучистого теплообмена человека (с радиационным балансом на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела человека).
Первое условие комфортности обеспечивается сочетанием параметров, нормируемых в ГОСТ 30494-96 [2] и представленных в табл. 3, 4.
Второе условие комфортности частично обеспечивается ограничением отклонений от средних значений параметров по объему и в плане помещения. Что касается значений радиационной температуры на границе обслуживаемой зоны, то этой нормы в ГОСТ 30494-96 [2] нет.
Наиболее значимо второе условие комфортности для расчетов системы потолочного лучистого отопления. К радиационному перегреву особенно чувствительна голова человека, поэтому радиационные условия в помещении должны быть такими, чтобы любая элементарная площадка на поверхности головы отдавала излучение окружающим поверхностям не менее 11,6 Вт/м2, но не более 35 Вт/м2. Эти цифры приняты В.Н. Богословским [ 9] исходя из анализа экспериментальных данных и рекомендаций гигиенистов.
При расположении нагретой панели на потолке наиболее невыгодным (а потому расчетным) является положение человека под ее центром. При нагретой стеновой панели за расчетное принимают положение человека на расстоянии 0,5 м от нагретой поверхности. Из уравнения лучистого теплообмена для элементарной площадки на теле человека В.Н. Богословским [ 9] получена формула максимально допустимой температуры нагретой поверхности , °С, в помещении в холодный период года:
(2.6)
где jч-п - коэффициент облученности с элементарной площадки поверхности тела человека в сторону нагретой поверхности; определяется по формуле ( 3.34) и рис. 13.
В зависимости от уровня требований к комфортности в обслуживаемой зоне различных категорий помещений жилых и общественных зданий установлены оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Параметры микроклимата жилых зданий представлены в табл. 3.
далее см.: http://www.znaytova...iya_Spr.html